民國101年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第9題
何種設備拆修前必須先行短路,以預防危險
題目
何種設備拆修前必須先行短路,以預防危險
- (1) 比壓器
- (2) 變壓器
- (3) 比流器
- (4) 整流器
官方答案
(3) 比流器
解析
比流器(CT)一次側串接在線路上,二次側接電流表或電驛,正常運轉時二次側近似短路。拆修前若未先把二次側短路,一旦二次側開路,一次側電流幾乎全成為激磁電流,二次側會感應出極高電壓,可能擊穿絕緣並危及人員安全,因此拆修前必須先短路二次端子。比壓器二次側反而不可短路,否則會造成過電流燒損;變壓器與整流器也沒有「拆修前必須先短路」的特性。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。