民國102年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第3題
單相三線110 / 220 V 配電較單相二線110 V 為佳之理由係
題目
單相三線110 / 220 V 配電較單相二線110 V 為佳之理由係
- (1) 中性線可接地
- (2) 可多一條線
- (3) 可提高對地電壓
- (4) 可減少壓降及損失
官方答案
(4) 可減少壓降及損失
解析
單相三線110/220V優於單相二線110V,主因在於可減少壓降及線路損失。在相同輸出功率下,單相三線可利用兩熱線間220V供電,較二線110V所需電流減半;依壓降公式 ΔV=I×R、損失 P_loss=I²R,電流減半使壓降與損失降為約四分之一。中性線雖可接地且多一條線,但非主要優點;對地電壓並未提高(仍為110V對地)。故正確答案為選項4,關鍵在於大電流負載走220V回路以降低電流、壓降與損失。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。