民國102年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第4題
電桿裝設電桿腳木時,其深度應為電桿埋設深度之
題目
電桿裝設電桿腳木時,其深度應為電桿埋設深度之
- (1) 1 / 5
- (2) 1 / 3
- (3) 1 / 2
- (4) 1 / 4
官方答案
(2) 1 / 3
解析
依配電線路裝修規範,電桿裝設電桿腳木(登桿踏步)時,其嵌入桿身之深度應為電桿埋設深度之 1/3。此規定係考量腳木承受登桿人員重量與工具荷重,須有足夠握裹深度以確保不鬆脫、不裂桿;若過淺則承載不足,過深則削弱桿身。例如電桿埋設深度約1.8公尺,腳木嵌入深度約0.6公尺即符 1/3 之比例。故正確答案為選項2(1/3);1/5、1/4偏淺,1/2過深均不宜。