民國103年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第14題
單相7 . 2 K V -120 / 240 V 100 K V A 變壓器,供應單相三線負載,如二次側電流為300 A,則一 次側電流為
題目
單相7 . 2 K V -120 / 240 V 100 K V A 變壓器,供應單相三線負載,如二次側電流為300 A,則一 次側電流為
- (1) 20 A
- (2) 10 A
- (3) 40 A
- (4) 30 A
官方答案
(2) 10 A
解析
變壓器一次側與二次側的容量相同,電壓比等於匝數比,電流則與電壓成反比,故 I₁=I₂×(V₂/V₁)。單相三線 120/240 V 系統中,二次側 300 A 係以 240 V 線間電壓計算,代入 I₁=300×(240/7200)=300×1/30=10 A。另可用容量驗算:二次容量約 240×300=72 kVA,一次側電流=72000/7200=10 A,結果一致。