民國104年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第18題
電容器容量與電壓
題目
電容器容量與電壓
- (1) 成平方比
- (2) 成正比
- (3) 成立方比
- (4) 成反比
官方答案
(1) 成平方比
解析
電容器的無效功率(容量)Q = 2πfCV²,在頻率與電容值固定下,容量與電壓的平方成正比:電壓升為 2 倍,容量變為 4 倍;電壓降為一半,容量只剩四分之一。這也是電容器在電壓偏低時補償效果明顯不足、過電壓時電流大增而容易損壞的原因。因此不能只說「成正比」,更不能說立方比或反比。故選 1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。