民國105年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第12題
人孔內氣體經測定,其含氧量未達
題目
人孔內氣體經測定,其含氧量未達
- (1) 16 %
- (2) 18 %
- (3) 14 %
- (4) 20 % 以上或存有有害氣體,應即予以圈圍,警告勿使他人進入
官方答案
(2) 18 %
解析
依職業安全衛生設施規則有關局限空間作業規定,人孔、手孔等密閉空間進入前應實施通風並測定空氣品質。氧氣濃度應保持在 18% 以上,若含氧量未達 18% 或存有有害氣體(如硫化氫、甲烷),應立即圈圍並設置警告標示,禁止人員進入,以防止缺氧窒息或中毒爆炸。16%、14% 均已過低,20% 雖安全但非法定最低門檻值,故以 18% 為準。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。