民國105年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第13題
單相6 . 9 K V -120 / 240 V 100 K V A 桿上變壓器供應單相三線負載,以C T 100 / 5 A 安培計測量 其二次側電流,則安培…
題目
單相6 . 9 K V -120 / 240 V 100 K V A 桿上變壓器供應單相三線負載,以C T 100 / 5 A 安培計測量 其二次側電流,則安培計之指示為
- (1) 31 A
- (2) 8 A
- (3) 21 A
- (4) 11 A
官方答案
(3) 21 A
解析
單相三線 120/240 V、100 KVA 變壓器,其二次側外線電流計算為 I = KVA×1000 / V_LL = 100×1000 / 240 = 416.7 A。以 CT 100/5 A(變比 20)測量,安培計接於二次側,指值 = 實際電流 ×(5/100)= 416.7 × 0.05 = 20.83 A,約 21 A。CT 二次額定 5 A 故比值為 100/5。若誤用相電壓 120 V 計算會得 833 A,再除 20 為 41.6 A,不符選項,故應取線電壓 240 V。答案為 21 A。