民國105年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第15題

桿上變壓器( 6 . 9 K V -120 / 240 V ) 裝在現場時,如電壓分接頭為6900 / 120 V ,測得二次電壓為 110 V ,則一次電源電…

題目

桿上變壓器( 6 . 9 K V -120 / 240 V ) 裝在現場時,如電壓分接頭為6900 / 120 V ,測得二次電壓為 110 V ,則一次電源電壓為

  1. (1) 6625 V
  2. (2) 6325 V
  3. (3) 6525 V
  4. (4) 6425 V

官方答案

(2) 6325 V

解析

變壓器分接頭標示 6900/120 V,表示一次側 6900 V 對應二次側 120 V,變比 = 6900/120 = 57.5。實測二次電壓為 110 V,依電壓比等於匝比,一次側電源電壓 = 110 × 57.5 = 6325 V。亦可列式 V1/V2 = 6900/120,代入得 V1 = 110 ×(6900/120)= 6325 V。故一次電源電壓為 6325 V。其餘選項(6625、6525、6425 V)皆與計算不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料