民國105年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第8題
地下低壓線路之中性線線徑應為相線線徑的
題目
地下低壓線路之中性線線徑應為相線線徑的
- (1) 1 / 2
- (2) 相同
- (3) 兩倍
- (4) 1 / 4 截面積
官方答案
(2) 相同
解析
地下低壓線路的中性線需承載三相不平衡電流及諧波電流,且地下電纜接頭與維護不易,依低壓配電設計原則,中性線線徑應與相線相同,以降低中性線過載及電壓不平衡的風險。若僅採相線的1/2或1/4,遇負載不平衡時中性線可能過熱;採兩倍線徑則無必要,故選項2正確。