民國105年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第9題

三相12 K V - 220 V 100 K V A 變壓器,其二次側額定電流為

題目

三相12 K V - 220 V 100 K V A 變壓器,其二次側額定電流為

  1. (1) 362 A
  2. (2) 262 A
  3. (3) 131 A
  4. (4) 462 A

官方答案

(2) 262 A

解析

三相變壓器額定容量S=100 kVA,二次側線電壓V=220 V。三相視在功率公式為S=√3×V×I,故二次側額定電流I=S/(√3×V)=100,000/(1.732×220)≈262.4 A,取整約262 A。選項362 A、462 A明顯過大,131 A約為計算值的一半,均不符,故選項2正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料