民國107年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第46題
以200 / 5 A 比流器附裝安培計測定某線路電流,如安培計讀數為3 A ,則實際電流應為
題目
以200 / 5 A 比流器附裝安培計測定某線路電流,如安培計讀數為3 A ,則實際電流應為
- (1) 80 A
- (2) 120 A
- (3) 150 A
- (4) 200 A
官方答案
(2) 120 A
解析
比流器(CT)變比為 200/5=40 倍,安培計讀數為二次側電流。實際線路電流=安培計讀數×變比倍數=3 A×40=120 A。故正確為 120 A。若誤用變比倒數(5/200)或漏乘倍數,會得到過小的數值,不符 CT 量測原理。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。