鋁線接續採用
題目
鋁線接續採用
- (1) 扭接
- (2) 紮接
- (3) 夾接
- (4) 壓接較佳
官方答案
(4) 壓接較佳
解析
鋁材表面極易生成高電阻的氧化鋁薄膜,且鋁質較軟、潛變大,以扭接或紮接方式接續時,接觸面不易壓實,也難以破壞氧化膜,容易造成接觸電阻升高而發熱。採壓接(壓接管或壓接端子)可藉由模具施加強大壓力,使金屬產生塑性變形並破壞氧化膜,形成氣密性良好的接點,接觸電阻低、機械強度佳,故鋁線接續以壓接較佳。