民國107年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第7題

鋁線接續採用

題目

鋁線接續採用

  1. (1) 扭接
  2. (2) 紮接
  3. (3) 夾接
  4. (4) 壓接較佳

官方答案

(4) 壓接較佳

解析

鋁材表面極易生成高電阻的氧化鋁薄膜,且鋁質較軟、潛變大,以扭接或紮接方式接續時,接觸面不易壓實,也難以破壞氧化膜,容易造成接觸電阻升高而發熱。採壓接(壓接管或壓接端子)可藉由模具施加強大壓力,使金屬產生塑性變形並破壞氧化膜,形成氣密性良好的接點,接觸電阻低、機械強度佳,故鋁線接續以壓接較佳。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料