單相6 . 9 k V - 120 / 240 V 50 k V A 變壓器,其一次側熔絲鏈需選用

題目

單相6 . 9 k V - 120 / 240 V 50 k V A 變壓器,其一次側熔絲鏈需選用

  1. (1) 1 A
  2. (2) 10 A
  3. (3) 3 A
  4. (4) 6 A

官方答案

(2) 10 A

解析

單相變壓器一次側額定電流 I=容量÷電壓=50,000 VA÷6,900 V≒7.25 A。一次側熔絲鏈須能承受正常負載電流,又能於故障時熔斷,一般依額定電流的1.25~1.5倍選用,即約9~11 A,標準熔絲額定值中以10 A最適合。1 A與3 A低於7.25 A的正常負載電流,送電即會熔斷;6 A亦小於7.25 A,無法承載額定負載。