民國109年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第65題
三相三線11.4kV 供電,變壓器△-Y 接線,其一次側額定電壓需採
題目
三相三線11.4kV 供電,變壓器△-Y 接線,其一次側額定電壓需採
- (1) 34.5kV 級
- (2) 6.6kV 級
- (3) 22.8kV 級
- (4) 11.4kV 級
官方答案
(4) 11.4kV 級
解析
三相三線11.4 kV指的是線間電壓。變壓器採Δ接時,一次側每相繞組跨接在兩條相線之間,繞組承受的電壓就是線電壓11.4 kV,所以一次側額定電壓應選11.4 kV級。若改採Y接,每相繞組電壓才是11.4/√3≈6.6 kV;22.8 kV與34.5 kV均高於本系統線電壓,不適用。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。