民國110年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第68題
某6.6KV/110V 單相變壓器其一次側分接頭6900-6600-6300-6000,現使用6600V 分接頭,二次側 得電壓為105V,若二次欲得電壓110…
題目
某6.6KV/110V 單相變壓器其一次側分接頭6900-6600-6300-6000,現使用6600V 分接頭,二次側 得電壓為105V,若二次欲得電壓110V 時,則分接頭應選用
- (1) 6900
- (2) 6300
- (3) 6000
- (4) 6600
官方答案
(2) 6300