民國110年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第69題
集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質,又要兼顧節能效益,下列的排風扇控制方 式何者是不恰當的?
題目
集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質,又要兼顧節能效益,下列的排風扇控制方 式何者是不恰當的?
- (1) 兩天一次運轉通風扇就好了
- (2) 淘汰老舊排風扇,改裝取得節能標章、適當容量高效率風扇
- (3) 結合一氧化碳偵測器,自動啟動/停止控制
- (4) 設定每天早晚二次定期啟動排風扇
官方答案
(1) 兩天一次運轉通風扇就好了
解析
地下停車場因車輛廢氣排放,須持續維持一氧化碳濃度合乎室內空氣品質標準,通風不可過度間歇。選項1「兩天一次運轉」間隔過長,無法持續稀釋污染物,空氣品質將惡化,明顯不恰當。選項2更換為具節能標章之高效率風扇,可在同等通風效果下降低耗電,恰當。選項3結合一氧化碳偵測器,平時低濃度不運轉、超標才啟動,兼顧空氣品質與節能,為最佳做法。選項4每日早晚二次定時啟動,雖非最理想,仍可提供基本通風,相較選項1較可接受。故最不恰當者為選項1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。