3∮4W11.4kV 配電線路使用熔絲鏈開關當線路開關,需選用之額定為

題目

3∮4W11.4kV 配電線路使用熔絲鏈開關當線路開關,需選用之額定為

  1. (1) 100A;IC15kA
  2. (2) 100A;IC 10kA
  3. (3) 100A;IC5kA
  4. (4) 100A;IC20kA

官方答案

(2) 100A;IC 10kA

解析

3∮4W 11.4kV配電線路之熔絲鏈開關(分歧保護熔絲、線路開關)做為線路開關時,額定電流選100A即可滿足負載與過載保護;其額定遮斷容量(IC)須大於或等於該處可能之最大故障電流。11.4kV配電系統線路端短路電流通常在數kA至10kA等級,故選用IC 10kA即足以安全遮斷。選項3(IC 5kA)偏低可能無法遮斷故障;選項1(15kA)、4(20kA)雖安全但非必要且成本較高。故標準選用100A、IC 10kA。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。