民國110年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第78題

交連PE 電纜最高連續使用溫度為

題目

交連PE 電纜最高連續使用溫度為

  1. (1) 90°C
  2. (2) 75°C
  3. (3) 130°C
  4. (4) 110°C

官方答案

(1) 90°C

解析

交連 PE(XLPE)絕緣因分子間形成交連結構,耐熱性明顯優於一般 PE 與 PVC,其最高連續使用導體溫度為 90°C,短路事故時尚可容許較高的短時溫度。此額定溫度是選用電纜、計算安培容量與保護協調的重要依據;連續運轉若長期超過 90°C,絕緣會加速老化、變脆,降低絕緣電阻。選項中的 75°C 屬一般 PE 絕緣的等級,並非交連 PE 的連續使用溫度,其餘較高數值也不符連續運轉的規定。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料