民國111年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第71題
接近活線作業時工作人員如其活動範圍距離高壓活線多少公分以內者,必須用橡皮工具充分掩蔽活 線部分?
題目
接近活線作業時工作人員如其活動範圍距離高壓活線多少公分以內者,必須用橡皮工具充分掩蔽活 線部分?
- (1) 60 公分
- (2) 100 公分
- (3) 50 公分
- (4) 70 公分
官方答案
(1) 60 公分
解析
活線作業的「接近界限」是依電壓等級劃分的安全距離,高壓活線的接近界限為 60 公分。工作人員的活動範圍(含手持工具、材料擺動的範圍)一旦進入這個距離內,就不能只靠保持距離來防止感電,必須先用橡皮毯、橡皮管、橡皮遮罩等絕緣防護具,把活線部分充分掩蔽後才能作業。這是因為高壓一旦發生閃絡,空氣間隙被破壞後就沒有第二次防護機會,所以規範要求以掩蔽取代僥倖。實務上應先確認線路電壓等級、辦理活線作業申請,並穿戴絕緣手套、絕緣鞋,再配合掩蔽器具施工。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。