民國111年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第72題
變壓器阻抗與無效電力損失之關係是
題目
變壓器阻抗與無效電力損失之關係是
- (1) 成正比
- (2) 成平方反比
- (3) 成平方正比
- (4) 成反比
官方答案
(1) 成正比
解析
變壓器的阻抗可分為電阻 R 與漏磁電抗 X,其中無效(虛)電力損失為 Q=I²X。由於 X 隨阻抗 Z 增大而增大,在同一電流下 Q 與 X(亦即與 Z)成正比,因此變壓器阻抗越大,無效電力損失越多、功率因數越差、電壓調整率也越大。這也是並聯運轉的變壓器要求阻抗電壓相近的原因,否則阻抗小者會分擔較多無效電流。計算時先由 Q=I²X 看出 Q 與 X 的一次方關係,就不會誤選平方或反比。