民國111年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第76題

#2 ACSR 非張力處所之壓接,選用WR189 H 壓接套管,使用ALCOA 12A 手搖壓縮器壓接,選用 之壓縮鍵及壓接次數為

題目

#2 ACSR 非張力處所之壓接,選用WR189 H 壓接套管,使用ALCOA 12A 手搖壓縮器壓接,選用 之壓縮鍵及壓接次數為

  1. (1) O 鍵壓接2 次
  2. (2) O 鍵壓接3 次
  3. (3) D 鍵壓接3 次
  4. (4) D 鍵壓接2 次

官方答案

(1) O 鍵壓接2 次

解析

#2 ACSR 在非張力處所(如跳線、接戶線等不受全張力之處)壓接時,採用 WR189 H 壓接套管,配合 ALCOA 12A 手搖壓縮器施工,依壓接規範選用 O 鍵,並自套管中心向兩端各壓接一次,合計壓接 2 次,使套管與導線充分塑性變形、緊密咬合。張力處所才需增加壓接次數或改用不同壓模,以確保機械強度。施工前須用鋼刷清除導線與套管表面的氧化膜並塗凡士林,壓接後檢查有無裂紋、毛邊,必要時修磨並做防腐處理。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料