民國114年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第14題

變壓器之開路試驗係測定變壓器之

題目

變壓器之開路試驗係測定變壓器之

  1. (1) 效率
  2. (2) 鐵損
  3. (3) 電壓調整率
  4. (4) 銅損

官方答案

(2) 鐵損

解析

開路試驗的做法是:二次側開路、一次側加額定電壓,鐵芯磁通達額定值,因此測得的是鐵損(含磁滯損失與渦流損失);此時僅有很小的激磁電流,銅損可忽略。銅損則以短路試驗測定,也就是二次側短路、一次側加低壓使額定電流流通。效率需另加負載功率資料才能算出,電壓調整率則由短路試驗求得的阻抗壓降推算。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料