民國114年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第12題

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,木桿裝置避雷器時,其接地線自地面起應使用2.45 公 尺以上之

題目

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,木桿裝置避雷器時,其接地線自地面起應使用2.45 公 尺以上之

  1. (1) 鋁管
  2. (2) 鐵管
  3. (3) P.V.C 管
  4. (4) 銅管掩護

官方答案

(3) P.V.C 管

解析

依台灣電力公司「架空配電線路施工」規定,木桿上避雷器的接地線,自地面起 2.45 公尺以上須以 P.V.C 管掩護。這段高度大約是人體可觸及的位置,目的是防止接地線受到外力損傷,並避免人員碰觸而感電。P.V.C 管具絕緣性、耐腐蝕且價格低廉,適合長期戶外使用;鋁管、鐵管、銅管雖有機械強度,但屬導電材料,無法提供絕緣保護,且鐵管容易鏽蝕。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料