民國114年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第34題
壓接套管於張力處所採竹節壓接時,每節之間隔以
題目
壓接套管於張力處所採竹節壓接時,每節之間隔以
- (1) 1.0~1.6
- (2) 0.4~1.0
- (3) 3.2~3.8
- (4) 1.6~3. 2 公厘最適
官方答案
(4) 1.6~3. 2 公厘最適
解析
竹節壓接是以壓接工具在套管上逐節壓出凹痕,使套管與導線產生握裹力。節間距過小會使變形區重疊、應力集中並可能壓傷套管;間距過大則有效壓接長度不足、握裹力下降。依施工規範,張力處竹節壓接每節間隔以約1.6~3.2公厘最適,可使各節變形均勻並確保接頭強度,故選1.6~3.2公厘。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。