民國114年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第34題

壓接套管於張力處所採竹節壓接時,每節之間隔以

題目

壓接套管於張力處所採竹節壓接時,每節之間隔以

  1. (1) 1.0~1.6
  2. (2) 0.4~1.0
  3. (3) 3.2~3.8
  4. (4) 1.6~3. 2 公厘最適

官方答案

(4) 1.6~3. 2 公厘最適

解析

竹節壓接是以壓接工具在套管上逐節壓出凹痕,使套管與導線產生握裹力。節間距過小會使變形區重疊、應力集中並可能壓傷套管;間距過大則有效壓接長度不足、握裹力下降。依施工規範,張力處竹節壓接每節間隔以約1.6~3.2公厘最適,可使各節變形均勻並確保接頭強度,故選1.6~3.2公厘。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料