民國114年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第35題
單相7.2kV-120/240V 100kVA 桿上變壓器裝設於1∮2W 高壓線路供應單相三線負載,如測得二次 側電壓為110/220 V 時,則該高壓配電線路…
題目
單相7.2kV-120/240V 100kVA 桿上變壓器裝設於1∮2W 高壓線路供應單相三線負載,如測得二次 側電壓為110/220 V 時,則該高壓配電線路電壓約為
- (1) 6900V
- (2) 6600V
- (3) 6300V
- (4) 7200V
官方答案
(2) 6600V
解析
變壓器匝數比固定,一次側 7200V 對應二次側 240V,比值為 7200÷240=30。實測二次側為 220V,故一次側實際電壓=220×30=6600V。換言之,二次側之所以只有 110/220V,是因為高壓側實際僅有 6600V;其比例 6600÷7200≈0.917,240×0.917≈220V,與量測值相符。若一次側為 7200V,二次側應為 240V;6900V 對應約 230V、6300V 對應約 210V,均與實測 220V 不符,故選 6600V。