民國114年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第38題
二具單相6.6kV 雙套管桿上變壓器欲採開Y 燈力併供,高壓側需使用熔絲鏈開關
題目
二具單相6.6kV 雙套管桿上變壓器欲採開Y 燈力併供,高壓側需使用熔絲鏈開關
- (1) 四具
- (2) 三具
- (3) 一具
- (4) 二具保護
官方答案
(4) 二具保護
解析
開Y燈力併供(open-Y)只用二具單相變壓器,高壓側分別引接兩相與中性點,形成開Y接線,低壓側則以開三角方式供應三相動力,並可抽出單相三線供燈用。由於高壓側僅有兩台變壓器、兩個一次側引接點,每台一次側各需一具熔絲鏈開關作為過電流及短路保護,因此共需二具。三具、四具是採完整Y接或三具變壓器時才有的配置,與本題僅二具變壓器不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。