民國114年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第62題

3∮4W11.4kV 配電線路保護協調之順序為

題目

3∮4W11.4kV 配電線路保護協調之順序為

  1. (1) 復閉器→電驛→區分器→熔絲鏈開關
  2. (2) 電驛→復閉器 →熔絲鏈開關→區分器
  3. (3) 電驛→區分器→復閉器→熔絲鏈開關
  4. (4) 電驛→復閉器→區分器→熔絲鏈開關

官方答案

(4) 電驛→復閉器→區分器→熔絲鏈開關

解析

11.4kV 配電線路保護協調由電源端往負載端依序為電驛(變電所保護電驛)、復閉器(自動重合器,可自動跳脫與復歸)、區分器(故障區段隔離用)、熔絲鏈開關(最小分支保護)。協調原則為越靠近電源端之設備先動作,復閉器先嘗試重合送電,區分器依復閉器動作次數隔離故障段,最後由熔絲鏈開關保護,故順序為電驛→復閉器→區分器→熔絲鏈開關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料