民國114年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第62題
3∮4W11.4kV 配電線路保護協調之順序為
題目
3∮4W11.4kV 配電線路保護協調之順序為
- (1) 復閉器→電驛→區分器→熔絲鏈開關
- (2) 電驛→復閉器 →熔絲鏈開關→區分器
- (3) 電驛→區分器→復閉器→熔絲鏈開關
- (4) 電驛→復閉器→區分器→熔絲鏈開關
官方答案
(4) 電驛→復閉器→區分器→熔絲鏈開關
解析
11.4kV 配電線路保護協調由電源端往負載端依序為電驛(變電所保護電驛)、復閉器(自動重合器,可自動跳脫與復歸)、區分器(故障區段隔離用)、熔絲鏈開關(最小分支保護)。協調原則為越靠近電源端之設備先動作,復閉器先嘗試重合送電,區分器依復閉器動作次數隔離故障段,最後由熔絲鏈開關保護,故順序為電驛→復閉器→區分器→熔絲鏈開關。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。