民國111年 第2梯次 固定式起重機操作─架空式(機上操作)單一級 學科
第11題
電氣設備裝設於有潮濕水氣的環境時,最應該優先檢查及確認的措施是?
題目
電氣設備裝設於有潮濕水氣的環境時,最應該優先檢查及確認的措施是?
- (1) 有無可能傾倒及生鏽
- (2) 電氣設備上有無安全保險絲
- (3) 有無在線路上裝設漏電斷路器
- (4) 有無過載及過熱保護設備
官方答案
(3) 有無在線路上裝設漏電斷路器
解析
電氣設備裝設於潮濕環境,感電風險最高,依電氣設備技術規則第43條及職業安全衛生設施規則相關規定,最優先應確認線路上裝設漏電斷路器(ELCB/RCD),以在發生漏電時於0.1秒內切斷電源,防止觸電傷亡。其他選項如生鏽、保險絲、過載保護雖重要,但無法像漏電斷路器直接有效防禦潮濕環境下的觸電危害。