民國104年 第2梯次 升降機裝修乙級 學科

第46題

通常以電磁開關操作三相馬達之正反轉電路時,應具有何種保護電路?

題目

通常以電磁開關操作三相馬達之正反轉電路時,應具有何種保護電路?

  1. (1) 旁通
  2. (2) 互通
  3. (3) 互鎖
  4. (4) 均壓

官方答案

(3) 互鎖

解析

三相馬達正反轉控制電路中,若正轉與反轉電磁開關同時動作會造成電源短路,嚴重損壞設備。因此必須設置「互鎖」保護電路,利用正反轉接觸器的常閉輔助觸點串聯於對方線圈迴路,確保同一時間僅有一個接觸器動作,防止相間短路。選項1旁通為並聯迴路,選項2互通非標準術語,選項4均壓用於高壓分壓器。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料