民國105年 第1梯次 升降機裝修乙級 學科

第24題

通常以電磁開關操作三相馬達之正反轉電路時,應具有何種保護電路?

題目

通常以電磁開關操作三相馬達之正反轉電路時,應具有何種保護電路?

  1. (1) 旁通
  2. (2) 均壓
  3. (3) 互鎖
  4. (4) 互通

官方答案

(3) 互鎖

解析

以電磁開關(電磁接觸器)操作三相馬達正反轉時,正轉與反轉兩組接觸器若同時激磁,電源相間將直接短路,造成熔絲燒斷甚至設備損壞。因此必須設置互鎖電路,包含電氣互鎖(將對方接觸器的常閉接點串入自身線圈回路)及機械互鎖,確保任一組動作時另一組無法投入。旁通、均壓、互通皆不具備防止同時動作的功能,故選互鎖。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。