民國105年 第3梯次 升降機裝修乙級 學科

第74題

下列哪些是電氣裝置的接地裝置規定?

題目

下列哪些是電氣裝置的接地裝置規定?

  1. (1) 接地裝置應該互相連通,形成接地網。相鄰建築物不超過30 m 也應該連通
  2. (2) 配電變壓器等電氣裝置,安裝在由其供電的建築物內的配電裝置室時,其接地裝置應與建築物基礎鋼筋等相連
  3. (3) 戶外柱上配電變壓器等電氣裝置的接地裝置,宜敷設成圍繞變壓器的閉合環形
  4. (4) 引入配電裝置室的每條架空線路安裝的閥式避雷器的接地線,應與配電裝置室的接地裝置連接,不需要敷設集中接地裝置

官方答案

(2) 配電變壓器等電氣裝置,安裝在由其供電的建築物內的配電裝置室時,其接地裝置應與建築物基礎鋼筋等相連、(3) 戶外柱上配電變壓器等電氣裝置的接地裝置,宜敷設成圍繞變壓器的閉合環形

解析

電氣裝置接地規定(依電技規則及CNS標準):(1)建築物接地網宜互連,但相鄰建築物接地體連通非強制規定30公尺(選項1錯誤);(2)室內配電變壓器接地裝置應與建築物基礎鋼筋(基礎接地體)連接,利用建築物鋼筋作為接地極(選項2正確);(3)戶外柱上變壓器接地宜敷設閉合環形接地體,降低接地電阻並均勻電位分佈(選項3正確);(4)架空線路避雷器接地線應接入配電室接地裝置,且通常仍需敷設集中接地裝置以滿足接地電阻要求(選項4錯誤)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。