民國106年 第2梯次 升降機裝修丙級 學科
第2題
假設當電梯控制系統,發生從8 樓以下的外門打開,仍可高速運行,而8 樓以上卻都正常, 是什麼原因造成的?
題目
假設當電梯控制系統,發生從8 樓以下的外門打開,仍可高速運行,而8 樓以上卻都正常, 是什麼原因造成的?
- (1) 8 樓外門安全回路接線對地短路,而控制系統外門回路配負電
- (2) 外門安全回路保險絲配太大
- (3) 外門繼電器黏點
- (4) 8 樓外門接點進水
官方答案
(1) 8 樓外門安全回路接線對地短路,而控制系統外門回路配負電
解析
現象為8樓以下外門打開仍能高速運行,8樓以上正常。若8樓外門安全回路接線對地短路,且控制系統外門回路採負邏輯(常閉接點串聯,斷路即停止),短路會使該層外門接點「常態導通」,控制器誤判門已關閉,允許高速運行。8樓以上線路正常故正常。選項2保險絲過大不會造成特定樓層誤動作;選項3外門繼電器黏點會導致全層門鎖失效;選項4接點進水通常導致短路斷路而非持續導通。