民國97年 第2梯次 建築工程管理甲級 學科
第12題
鋼構電銲接合處,下列敘述何者錯誤?
題目
鋼構電銲接合處,下列敘述何者錯誤?
- (1) 銲條使用前應預熱烘乾
- (2) 雨天時不得露天作業以防觸電
- (3) 減少銲接變形應以後退法施焊
- (4) 預測最大變形量處應先行銲接
官方答案
(4) 預測最大變形量處應先行銲接
解析
銲條使用前應烘乾除濕以防銲道產生氣孔與氫脆(選項1正確);雨天禁止露天電銲以防觸電及銲道缺陷(選項2正確);採後退法(分段逆焊)可平衡收縮應力、減少變形(選項3正確)。錯誤者為選項4:為控制銲接變形,應預測最大變形量處「最後」施銲,使其收縮受已銲部分約束而減小累積變形,而非先行銲接。若先行銲接最大變形區,後續收縮將自由累積,反而使變形加劇,故選項4有誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。