民國108年 第1梯次 按摩職類 按摩乙級 學科

第60題

不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對的?

題目

不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對的?

  1. (1) 兩者同時啟動
  2. (2) 緊急發電機會先啟動,不斷電系統UPS 是後備的
  3. (3) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的
  4. (4) 不斷電系統UPS 可以撐比較久

官方答案

(3) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的

解析

停電瞬間,UPS內建電池經逆變器立即供電,切換時間僅毫秒級,可先維持電腦、照明與維生設備;緊急發電機須經啟動、暖機及ATS切換,通常需數秒至數十秒才供電,之後再由發電機接手並回充UPS。因此UPS是先啟動的第一線,發電機是後備;UPS蓄電量有限,無法長時間支撐。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。