民國100年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第41題
高壓交連P E 電纜構造中,能使導體與絕緣體間之電力線均勻分佈之部分為
題目
高壓交連P E 電纜構造中,能使導體與絕緣體間之電力線均勻分佈之部分為
- (1) 內半導體
- (2) 外半導體
- (3) 絕緣體
- (4) 遮蔽銅線
官方答案
(1) 內半導體
解析
高壓交連PE電纜由內而外主要含導體、內半導體、絕緣體(XLPE)、外半導體及金屬遮蔽等。內半導體(內半導電層)緊貼導體與絕緣體之間,因導體表面常有微小凹凸會造成電力線集中;內半導體可填平表面並使電位均一,使導體與絕緣體介面之電力線均勻分佈,避免局部放電,故選1。外半導體(選項2)主要均化絕緣外表面電場並作為屏蔽接地;絕緣體(選項3)為耐壓主體;遮蔽銅線(選項4)為故障電流回路,均非直接均化導體與絕緣間電場者。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。