民國100年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第41題

高壓交連P E 電纜構造中,能使導體與絕緣體間之電力線均勻分佈之部分為

題目

高壓交連P E 電纜構造中,能使導體與絕緣體間之電力線均勻分佈之部分為

  1. (1) 內半導體
  2. (2) 外半導體
  3. (3) 絕緣體
  4. (4) 遮蔽銅線

官方答案

(1) 內半導體

解析

高壓交連PE電纜由內而外主要含導體、內半導體、絕緣體(XLPE)、外半導體及金屬遮蔽等。內半導體(內半導電層)緊貼導體與絕緣體之間,因導體表面常有微小凹凸會造成電力線集中;內半導體可填平表面並使電位均一,使導體與絕緣體介面之電力線均勻分佈,避免局部放電,故選1。外半導體(選項2)主要均化絕緣外表面電場並作為屏蔽接地;絕緣體(選項3)為耐壓主體;遮蔽銅線(選項4)為故障電流回路,均非直接均化導體與絕緣間電場者。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。