民國100年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第55題

有一負載已知其功率因數為0 . 5 ,消耗功率為100 K W 擬利用電容器將功率因數提高至0 . 8 時,則所需電容器容量約為

題目

有一負載已知其功率因數為0 . 5 ,消耗功率為100 K W 擬利用電容器將功率因數提高至0 . 8 時,則所需電容器容量約為

  1. (1) 40 K V A R
  2. (2) 60 K V A R
  3. (3) 80 K V A R
  4. (4) 100 K V A R

官方答案

(4) 100 K V A R

解析

功因改善所需電容器無效容量公式為 Qc=P(tanθ1-tanθ2)。已知 P=100kW,原功因 0.5 故 θ1=arccos0.5=60°,tan60°=1.732;改善後功因 0.8 故 θ2=arccos0.8=36.87°,tan36.87°=0.75。代入得 Qc=100×(1.732-0.75)=100×0.982=98.2kVAR,約為 100kVAR。選項 1、2、3 之 40、60、80kVAR 均小於計算值,無法將功因充分提升至 0.8,故應選 100kVAR。