額定容量25 K V A 單相變壓器三具接成△結線供電,因其中一具故障,則改接成V 結線繼續 供給三相負載,在不超載情況下,則三相負載不得超過三相總容量之

題目

額定容量25 K V A 單相變壓器三具接成△結線供電,因其中一具故障,則改接成V 結線繼續 供給三相負載,在不超載情況下,則三相負載不得超過三相總容量之

  1. (1) 50 %
  2. (2) 57 %
  3. (3) 85 %
  4. (4) 100 %

官方答案

(2) 57 %

解析

三具25 kVA單相變壓器△結線總容量為25×3=75 kVA。故障一具改接V結線(開角形),由兩具供電,其可供三相容量為兩具容量之√3倍,即25×√3≈43.3 kVA。43.3÷75=0.577≈57%,故三相負載不得超過原總容量57%以免過載。選57%。