民國99年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第28題
25 K V # 1 A W G 電纜直線接頭兩端之接地線連接應使用何種導線?
題目
25 K V # 1 A W G 電纜直線接頭兩端之接地線連接應使用何種導線?
- (1) 4 / 0 A W G
- (2) 2 / 0 A W G
- (3) # 1 A W G
- (4) 1 / 0 A W G
官方答案
(2) 2 / 0 A W G
解析
依台電25kV配電電纜接頭施工規範,25kV #1 AWG XLPE電纜施作直線接頭時,兩端金屬遮蔽層(遮蔽帶/同心中性線)之接地連接,應使用2/0 AWG鍍錫軟銅絞線作為接地線,以確保故障電流有足夠載流容量並維持兩端等電位。選項1之4/0 AWG截面過大、不經濟;選項3之#1 AWG與選項4之1/0 AWG截面不足,無法匹配25kV電纜屏蔽接地所需之機械強度與載流量。故正確為2/0 AWG。