民國99年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第29題
台電地下配電系統型態,原則上採用
題目
台電地下配電系統型態,原則上採用
- (1) 放射型
- (2) 常開環路型
- (3) 常閉環路型
- (4) 一次選擇型
官方答案
(2) 常開環路型
解析
台電地下配電系統原則上採用「常開環路型(normally open loop)」架構。其做法是將同一饋線或相鄰線路以環狀佈線連接,但正常運轉時環路開關(常開點)保持斷開,使各區段呈放射狀供電;當某區段故障或檢修時,可經由遙控或現場操作閉合常開點,改由鄰近線路轉供,提升供電可靠度。選項1放射型無備援;選項3常閉環路會形成並聯、故障電流大且保護複雜;選項4非標準型態。故採常開環路型。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。