民國99年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第30題

1 / C 23 K V 500 M C M G I S 裝置A B B 插入式電纜終端接頭時,於切除絕緣體後,應先套入何 種零件, 始能裝置絕緣套管?

題目

1 / C 23 K V 500 M C M G I S 裝置A B B 插入式電纜終端接頭時,於切除絕緣體後,應先套入何 種零件, 始能裝置絕緣套管?

  1. (1) 固定法蘭
  2. (2) 彈簧
  3. (3) 壓力平板
  4. (4) 固定法蘭、彈簧及壓力平板

官方答案

(4) 固定法蘭、彈簧及壓力平板

解析

ABB插入式(plug-in)GIS電纜終端接頭在切除電纜絕緣體、處理導體與屏蔽後,為能順利裝入絕緣套管(bushing),必須先由電纜端依序套入固定法蘭、彈簧及壓力平板等零件,待這些金屬構件就位後,再推入絕緣套管並固定,方能完成氣體絕緣開關設備之插拔連接。若未先套入這些零件即裝絕緣套管,將無法施加正確壓力與定位。故三項零件皆須先套入,答案為固定法蘭、彈簧及壓力平板。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料