民國99年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第44題

下列因素中,與避雷器接地功效無關者為

題目

下列因素中,與避雷器接地功效無關者為

  1. (1) 將雷擊突波導入大地
  2. (2) 將開關操作之暫態突波導入大地
  3. (3) 避免設備絕緣破壞
  4. (4) 避免避雷器產生過電壓燒損

官方答案

(4) 避免避雷器產生過電壓燒損

解析

避雷器接地之主要功效在提供低阻抗通路,將雷擊突波(選項1)及開關操作之暫態突波(選項2)安全導入大地,避免設備絕緣遭受破壞(選項3),此三者均與接地功效直接相關。選項4「避免避雷器產生過電壓燒損」與接地功效無關:避雷器動作是將過電壓洩放至大地,其是否燒損取決於避雷器本身額定、能量承受能力與故障電流,並非接地之功用,故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料