民國99年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第45題

地下配電系統25 K V 級開關設備的基準絕緣衝擊耐壓( B I L ) 為

題目

地下配電系統25 K V 級開關設備的基準絕緣衝擊耐壓( B I L ) 為

  1. (1) 95 K V
  2. (2) 110 K V
  3. (3) 125 K V
  4. (4) 150 K V

官方答案

(3) 125 K V

解析

依電氣設備絕緣配合觀念,25kV級(額定最大電壓約27kV)地下配電開關設備之基準衝擊耐受電壓(BIL, Basic Insulation Level)為125kV。BIL係指絕緣能承受之標準雷電衝擊波(1.2/50μs)峰值電壓,用以驗證耐雷擊與瞬態過電壓能力。15kV級BIL約95~110kV,25kV級為125kV,35kV級則為150~200kV;故本題選125kV。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料