民國101年 第4梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第45題

高壓電纜直線接頭處理,# 1 A W G 壓接套管壓縮多少次為原則?

題目

高壓電纜直線接頭處理,# 1 A W G 壓接套管壓縮多少次為原則?

  1. (1) 4 次
  2. (2) 6 次
  3. (3) 2 次
  4. (4) 8 次

官方答案

(1) 4 次

解析

高壓電纜直線接頭施工時,#1 AWG 導體所用壓接套管依壓接作業基準,以壓縮 4 次為原則(視壓接模規格與套管長度,於套管兩端及中段均壓)。壓接次數不足會使接觸電阻過高、運轉發熱;次數過多則可能壓裂套管或損及導體。故以 4 次為原則。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料