民國101年 第4梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第46題

地下管路施工後,交通量較大且尚未修補之路面,應

題目

地下管路施工後,交通量較大且尚未修補之路面,應

  1. (1) 做好簡易加鋪
  2. (2) 加蓋50 公厘以上之厚木板
  3. (3) 加蓋13 公厘厚之鋼板
  4. (4) 加蓋50 公厘厚之鋼筋水泥板

官方答案

(3) 加蓋13 公厘厚之鋼板

解析

地下管路施工後,路面尚未修補且位於交通量較大處時,依台電配電外線施工安全規範,應於溝槽上「加蓋 13 公厘厚之鋼板」,以承受車輛荷重並防止人車墜落。簡易加鋪或木板強度不足、鋼筋水泥板非臨時措施,均不適用。故選 13 公厘厚鋼板。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。