民國101年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第23題

地下配電主幹線之過電流保護是依靠

題目

地下配電主幹線之過電流保護是依靠

  1. (1) 變電所饋線C . B
  2. (2) 幹線上裝置之L . B . S
  3. (3) 分歧線最前端之P . F - 125 E
  4. (4) 幹線上裝置之C . B

官方答案

(1) 變電所饋線C . B

解析

地下配電主幹線的過電流保護,係依賴變電所饋線出口的斷路器(Feeder C.B.)跳脫隔離故障。幹線上的 L.B.S.(負載開關)僅供負載啟斷,不具過電流保護;分歧線前端 P.F-125E 為故障指示器/限制開關,非主幹線保護;幹線上一般不裝設 C.B.,故答案為變電所饋線 C.B.

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料