民國101年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第22題

裝置1 / C 25 k v 500 M C M 預鑄型肘型端頭之接頭轉換器時,應以何種方式套入電纜,並前後 推動,以使潤滑膏分佈均勻?

題目

裝置1 / C 25 k v 500 M C M 預鑄型肘型端頭之接頭轉換器時,應以何種方式套入電纜,並前後 推動,以使潤滑膏分佈均勻?

  1. (1) 敲打
  2. (2) 上下搖晃
  3. (3) 扭轉
  4. (4) 推擠

官方答案

(3) 扭轉

解析

裝置預鑄型肘型端頭之接頭轉換器時,先在電纜上均勻塗佈潤滑膏,再以『扭轉』方式將轉換器套入,並前後推動,使潤滑膏均勻分佈、排除空氣並避免絕緣皺折。敲打會損傷絕緣;上下搖晃、單純推擠無法使膏體均勻展開,故選扭轉。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料