民國101年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第6題
人孔之通風應採連續通風,並將送風機置於面向風吹方向之
題目
人孔之通風應採連續通風,並將送風機置於面向風吹方向之
- (1) 左側
- (2) 右側
- (3) 上風處
- (4) 下風處
官方答案
(3) 上風處
解析
人孔作業通風依職業安全衛生設施規則應採連續換氣;送風機應置於上風處,將新鮮空氣吹送入孔內,污濁廢氣由下風處排出,避免有害氣體蓄積造成缺氧或中毒。左、右側非依風向判定,下風處不利送入新鮮空氣,故選 3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。