民國101年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科

第65題

亭置式變壓器作為放射型使用時,未引接電纜之套管應裝上

題目

亭置式變壓器作為放射型使用時,未引接電纜之套管應裝上

  1. (1) 雙通插頭
  2. (2) 插頭封套
  3. (3) 隔離插頭
  4. (4) 雙通套管插頭

官方答案

(2) 插頭封套

解析

亭置式(死頂)變壓器作放射型(單電源)使用時,僅一端套管引接電纜,其餘未引接套管須加裝「插頭封套」(blind cap)以防水氣與污損並確保安全。雙通插頭、隔離插頭、雙通套管插頭均為連接電纜或聯絡用途,非封閉未用套管之零件,故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料