民國102年 第1梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第10題
8 K V 配電系統採用25 K V 級交連P E 電纜,其基準絕緣衝擊耐壓( B I L ) 為
題目
22 . 8 K V 配電系統採用25 K V 級交連P E 電纜,其基準絕緣衝擊耐壓( B I L ) 為
- (1) 60 K V
- (2) 90 K V
- (3) 110 K V
- (4) 150 K V
官方答案
(4) 150 K V
解析
22.8kV配電系統採用25kV級交連PE(XLPE)電纜。依台電配電線路設備裝置規則及電纜產品規範,25kV級交連PE電纜之基準絕緣衝擊耐壓(BIL, Basic Insulation Level)為150kV。此為該級電纜應具備之雷電衝擊耐受電壓標準,用以確保系統在雷擊或切換突波下之絕緣可靠度。其餘選項60、90、110kV均低於25kV級應有之BIL;其中90kV約為15kV級數值,110kV亦非25kV級標準。故本題正確為150kV。