民國102年 第3梯次 配電電纜裝修乙級 學科
第20題
環路型亭置式變壓器當做放射型使用時,沒有使用之套管應裝上
題目
環路型亭置式變壓器當做放射型使用時,沒有使用之套管應裝上
- (1) 肘型端頭
- (2) 終端接頭
- (3) 插頭封套
- (4) 套管插頭
官方答案
(3) 插頭封套
解析
環路型亭置式變壓器(Loop 型)具備兩只高壓套管形成環路,當僅以放射型(單回路)方式供電時,其中一只套管未接入電源而閒置。為防止閒置套管受潮、污穢或遭外力碰觸造成絕緣事故,應於該未使用套管加裝「插頭封套」(亦稱保護蓋或封套),以保持密封與絕緣防護。肘型端頭為帶負載啟斷之連接端頭,用於實際引接電源;終端接頭、套管插頭非此閒置保護之標準裝置。故應裝插頭封套。